עמוד הבית › פורומים › פורום אדריכלות › מעקה למרפסת › מענה ל־מעקה למרפסת
יולי 20, 2020 בשעה 8:53 am
#35314
אדריכל יקי אייכבאום

היי אדוה,
נכון, התקן הוא 1.05 מ' ממדרך רגל. כלומר מקום שילד יכול לשים את הרגל ולדרוך – משטח אופקי של יותר מ-3.8ס"מ. במקרה הזה, זה נראה שפני הריצוף יהיו מדרך הרגל, אחרי שתסיימו את הריצוף, תוכלו למדוד ממנו. זה כמובן אומר שתצטרכי גם מעקה משולש בצדדים. יש עוד המון הגדרות לתקינות מעקה – לא רק הגובה. גם עמידות בחוזק דחיפה, גם מרחק בין ניצבים במקרה של מעקה ברזל, במקרה של זכוכית – הגדרות לחוזק הזכוכית וכד'. הכל מופיע בתקן ישראלי 1142, וכדאי להחתים את הקבלן, המתקין, האדריכל וכל מי שבסביבה שנושא באחריות להתקין מעקה לפי התקן הזה, ולהזמין את מכון התקנים או מעבדה מןסמכת לבדוק את המעקה לאחר ההתקנה.
יקי